Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: снять сигнал с Kl-010ТМ "Ризур"
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Артем-81
Добрый день.
Столкнулся с ситуацией.
Для контроля уровня воды в скважине глубиной порядка 100 метров был заложен "Уровнемер скважинный KL-010ТМ "Ризур".
По нему же предполагается защита насоса, который погружен в скважину, от сухого хода.
Однако, по описаниям этого прибора, не могу найти, чтобы к нему что-то можно было подключить, или снять какой-то сигнал.
Судя по описаниям, это что-то вроде ручной рулетки с привязанной свистелкой, которая подает знак, когда касается воды, но этот знак можно только увидеть или услышать, снять его в виде сухого контакта, 4...20мА или каким-то иным образом не получится.

Может кто сталкивался с таким прибором, может я чего неправильно прочитал и есть возможность по нему автоматическую защиту от сухого хода организовать?

На всякий случай ссылка на прибор:
https://rizur.ru/catalog/urovni-OTT/mnogopa...-provedeniya-e/
manjey73
реле на 6В найдите и попробуйте параллельно лампочке. будет вам сухой контакт. Только батарейки менять часто придется, так как реле по идее будет постоянно включено.
GYUR22
Есть еще оптореле всякие типа омронов - параллельно лампочке если
Kotlovoy
Есть ещё акустические реле...
Как это по нашему, сначала выбрать негодное решение, потом искать Кулибина.
Артем-81
Да, спасибо.
Примерно такие мысли тоже были, что, если без вариантов, то - колхозить.
просто надеялся, что раз заложили, то, наверное, как-то можно к нему подсоединиться более-менее штатно.
Kotlovoy
С фотореле будут ложные срабатывания от посторонней засветки, с акустическим - от шумов.
Banned
Кусок провода на всю длину и приладить к ЭРСУ-3.
Артем-81
Коллеги, спасибо за советы.
В принципе, ситуация ясна - штатно не подключиться.
Варианты - либо колхозить, либо менять на подходящее оборудование.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.